在MDM中进行搜索

公告

Airea没有工作帮助!

  • 手动 - 梅纳卡
  • 作者
  • 离线
  • 新寄宿生
  • 新寄宿生
更远
11年前5个月 #46124 通过手动 - 梅纳卡
Airea没有工作帮助!手动 - 梅纳卡 出版
你好,我是新来的...我的问题是空调没有前进,我已经检查了保险丝,一切都很好,如果我桥接压缩机可以工作,但是带有继电器。
提前很多谷物

连接创建帐户加入对话。

  • 手动 - 梅纳卡
  • 作者
  • 离线
  • 新寄宿生
  • 新寄宿生
更远
11年前5个月 #46125 通过手动 - 梅纳卡
上的手动 - 核心响应无效!
如果您几乎没有汽油负荷(例如,例如泄漏,囚犯低压并且不会激活缓解(它不会悬停压缩机),那么它们可能会成为膨胀阀的故障,脱水过滤器的饱和等。

连接创建帐户加入对话。

  • 手动 - 梅纳卡
  • 作者
  • 离线
  • 新寄宿生
  • 新寄宿生
更远
11年前5个月 #46128 通过手动 - 梅纳卡
上的手动 - 核心响应无效!
您好,感谢
问题是负载已满,没有泄漏。
难道是这种邪恶是邪恶的吗?

谢谢:d

连接创建帐户加入对话。

  • 手动 - 梅纳卡
  • 作者
  • 离线
  • 新寄宿生
  • 新寄宿生
更远
11年前5个月 #46136 通过手动 - 梅纳卡
上的手动 - 核心响应无效!
您可以在看到杆之间是否有连续性时尝试囚犯,如果是的话,可以,看看反向效果很好,这使它最新,并从那里看(关闭联系人),并检查它是否还好;设备的恒温器将其变热时,看一下它是否关闭接触,如果是邪恶的,则不会激活空气(因为它表明它好像是在冷空气发出的),可以像囚犯一样桥接它。去看一下,因为这种空调几乎是机械师,耐心和学习渴望的几乎是另一项工作。问候!!

连接创建帐户加入对话。